高温管温度不算高,看表能看的出来。摸也摸的出来。我怀疑是冷排散热不好导致膨胀阀门经常堵塞,你觉得有 ...
进入散热器前的高温气态雪种温度有80多度,经散热器降温后变成液态后有50多度。现在高压侧压力和温度不高,说明泵没有快速压缩雪种建立压力(没能把雪种大量压缩成液态),高压管路侧压力高后,膨胀阀开度会变大,制冷效果会变大的。
建议你首先确认雪种够量(没有泄漏)?然后检测压缩机电磁阀是否吸合?不吸合检测原因(线路,空调电脑,压力传感器等),吸合就踩油门,提高压缩机工作量,查看高压侧压力是否提高,轰油门一般要到20bar,如果有20bar散热器是很热的。
汽车小分队 发表于 2014-7-27 21:42
这种情况有发生过氨油和氨反应不好的情况下风吹出来有点带暖但又不是暖的感觉,低压管路也会有水珠的 吹 ...
暖风管我拆掉了:'( mulliner 发表于 2014-7-28 23:18
进入散热器前的高温气态雪种温度有80多度,经散热器降温后变成液态后有50多度。现在高压侧压力和温度不高 ...
感谢