空调高压太高,自动停机了,是什么情况????
接上压力表,高压200,低压40。加油门高压呼呼的往上跑,只到压缩机跳开,跳开后(压缩机不吸和了),高压还是很高,关掉空调,低压上升的还算快,但高压10分钟左右还有150,低压80。着是什么情况????是膨胀阀坏了,还是高压管堵了? 高压管堵了 是什么车的?一般都是干燥瓶堵塞了 前几天搞个切若基,压缩机烧了,换了新的跟你一样。结果高压管被坏的压缩机的脏东西堵了 如果高压过高,低压正常,空调制冷效果好,一般都是冷凝器的问题,要么是堵掉了,要么是散热网太脏了,顺便问一下,怎么发帖子的啊?回复下啊