对于汽车空调我没有学过,只是以前看别人修过!很多地方不是很懂,希望各位帮忙。。。。谢谢!现在一长安之星空调效果差,高压很高,加油的时候加氟高压表快打满了,人家还给他加过氟,怀疑加多了,放了一些还是一样,冷离器风扇工作正常。。。。换了压机还是一样,后发现冷离器进口很烫但出口没温度,于是换了冷离器和干操瓶,但空调多开一会又这样了,唉!头痛。于是我有检查了管子只是后蒸发器的低压管弯了许多,但不会这么大影响吧?本来前面效果好一点,后面效果差。我 不明白高压为什么这么高?膨胀伐有这么大的影响吗?材料都是车主买来的,氟也是。求解。。。。
回复

使用道具 举报

21

主题

161

回帖

662

积分

圣骑士

积分
662

社区居民

发表于 2011-5-30 21:26:21 | 显示全部楼层
散热好吗,散热不好也会这样的
永无止境
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

83

回帖

0

积分

侠客

积分
0

社区居民

发表于 2011-5-30 21:30:10 | 显示全部楼层
你说的这种高压高,因该着重检查膨胀阀,你说的这个车到底是膨胀阀式的还是节流管式的,如果是节流管式的话需要对节流管做一个清洗,在把系统的冷媒和油全部回收,加注标准的冷媒和油(油一般20g)就可以加多了制冷效果也会差。另外你说的低压管有点变形,只需把它修复下就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

40

主题

83

回帖

514

积分

骑士

积分
514

社区居民

QQ
发表于 2011-5-30 21:44:54 | 显示全部楼层
先清洁冷凝器在做别的检查,用水枪冲冲
路漫漫汽修远兮
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

250

回帖

668

积分

圣骑士

积分
668

社区居民

发表于 2011-5-30 21:47:11 | 显示全部楼层
低压管有点变形那里要修复一   下看好不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

131

回帖

405

积分

骑士

积分
405

社区居民

发表于 2011-5-30 21:47:39 | 显示全部楼层
散热好吗
可能有堵塞
清吹管
再换前后膨胀伐
加4支雪种
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

293

回帖

0

积分

骑士

积分
0

社区居民

QQ
发表于 2011-5-30 21:52:13 | 显示全部楼层
这种情况你得把发动机转速1000转-高压,低压数据一起拿过来大家给你分析一下,分析这种故障得用两个表的数据
还有高压表带按接的位置是在哪两个元件之间
任何人对知识都会有盲点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

233

回帖

878

积分

圣骑士

积分
878

社区居民

发表于 2011-5-30 22:12:12 | 显示全部楼层
检查完管了后不行再重点检查彭涨阀
回复 支持 反对